引用第22樓陳仙子915于2019-07-01 09:13發表的  :
對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下

不太可能的事,看你拆開的圖,插座是用W線220V,你說W線斷掉了最多插座沒電,U和V對零線絕對是220V,不信再把W線拆掉試試
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-21
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2019-07-01 11:04
火線和零線怎么可能有380伏呢,除非零線斷了
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2019-07-01 11:16
把線耳壓接的地方檢查一下,有可能是沒有壓緊。還有先查一下漏電開關下部電壓是否正常,然后查一下保險座,一步步的檢查就行了。
oppoyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 204 點
下載積分: 602 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-08-22
查看oppoyun的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2019-07-01 15:43
相線對零線不是220v嗎?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2019-07-01 20:20
引用
引用第10樓陳仙子915于2019-06-30 20:09發表的  :
并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓


W相接地了,檢查一下你供電系統的電源是否中性點不接地的IT系統,是的話這就對了。
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2019-07-02 08:20
這是哪個學院的實訓室?很多學院的實訓室基本上都和樓主這種情況差不多,要不就是線接觸不好,要么就沒有零線,要么沒有從電控箱拉零線出來的話就干脆把需要的零線接電機中性點上做零線。
多愁善感
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 291 點
下載積分: 3681 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2023-10-17
查看多愁善感的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2019-07-03 14:06
檢查電源進線端電壓有沒有問題
hbyxgs
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1003 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2024-12-22
查看hbyxgs的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2019-07-06 18:00
零線問題,從上級零線查。相線不會造成你說的現象。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2019-07-07 17:07
零線和相線之間電壓出現異常只能是零線存在開路或碰相
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2019-07-07 17:52
進線的地方零線和接地線搞錯了,你這個問題是零電位問題,也就是說你的進線根本不是真正的零線
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2019-07-08 10:40
圖片:
可能如此,虛接V2V3低
吉圓電氣 QQ751673698
  • «