  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2019-06-30 20:25
開關有問題,換一個吧
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2125 點
下載積分: 50302 分
在線時間: 2648(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-12-22
查看beni的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2019-06-30 22:00
接線沒問題,就是開關的問題,換開關就行啦
wsad2000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 89 點
下載積分: 820 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-21
最后登錄: 2020-05-25
查看wsad2000的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2019-06-30 22:35
可能W相與零線虛短了,檢查三角插內部是不是間隙過小
lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2019-06-30 22:58
并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓


W和零線之間虛短路了,虛短位置可能不在這個盒子里面,外部電路
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-21
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2019-07-01 07:15
你這個是用在設備上的?這個插座出來的可是380伏的。現在的人可是見插座就插,管你多少伏的

還有,你那條零線確認是零線不是地線?要是零線的話根本就不能用,一接用電器就會跳閘,要用4線漏電斷路器,并且零線斷了

要是地線的話,你的w相和地線短路。關閉上級空開,測量w相對地線電阻,一級一級的向上查
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-12-21
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2019-07-01 07:18
無論那條線是地線還是零線,w相和那條線短路是確定的
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2019-07-01 08:06
引用
引用第10樓陳仙子915于2019-06-30 20:09發表的  :
并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓

要么W缺相,要么就 是斷零,就這么兩個問題,故障的時候你量漏電開關的進線,如果進線電壓正常就是你的漏保觸點有問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(陳仙子915)
    陳仙子915
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2019-05-01
    最后登錄: 2024-11-16
    查看陳仙子915的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2019-07-01 08:50
    今天早上 查了一遍,發現空開進電處有問題,當我再測量插座時又突然好了,這時好時壞的。不曉得怎么搞啊。。。
    陳仙子915
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2019-05-01
    最后登錄: 2024-11-16
    查看陳仙子915的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2019-07-01 09:05
    統一回復一下,問題已經解決了,問題存在漏電保護的進線處,不曉得哪個馬大哈接的線,W相線沒有接緊,我手一帶就下來了,謝謝各位的解答     
    風舞1982
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 2942 點
    下載積分: 2752 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2019-06-19
    最后登錄: 2024-12-17
    查看風舞1982的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2019-07-01 09:07
    空開進線有電壓就有問題,查上一級開關出線電壓,正常就線有虛接現象,不正常就再查上級開關
    陳仙子915
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2019-05-01
    最后登錄: 2024-11-16
    查看陳仙子915的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2019-07-01 09:13
    對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下
    飛龍舞天
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 420 點
    下載積分: 1004 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2014-06-24
    最后登錄: 2024-12-21
    查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2019-07-01 10:26
    引用
    引用第22樓陳仙子915于2019-07-01 09:13發表的  :
    對了,在請教一下各位,為什么W相接觸不良,會使零線和其他2相的相線產生380v的電壓呢,并且與W相只有幾十V的電壓,希望各位解答一下


    我也想不通,無法解釋
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go