xu271751736
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
阿火哥
奮力奔跑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 778 點
下載積分: 17459 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-11-04
查看阿火哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 11:39
有沒有具體的圖片。
努力學習,提高工作效率,創造性的生活。
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 289 點
下載積分: 55069 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-11-05
查看cedric7006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-24 12:11
如果接線正確的話,將信號負端接到PLC24電源的M上,應該是干擾造成!
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 3360 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2017-08-15
最后登錄: 2024-10-23
查看早起鳥有蟲吃的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-24 13:17
建議樓主去儀表模擬量輸出端量下電流,如果電流的確不正常,可能是儀表問題,如果正常你可以嘗試以下方法:組態里邊確定好是否是電流,模擬量模塊L+/M端接線確定好接線是否正確,首先確定幾線制儀表,線接的對不對。儀表端要接地,AI-與電源負極相連,也可以另取一個開關電源單獨給儀表供電看看輸出是否正常,最后一招買個隔離柵接上吧。
hfutyqybckzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 169 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2019-03-12
最后登錄: 2024-11-01
查看hfutyqybckzh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-24 14:42
現場超量程了也可能
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-10-06
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-25 11:41
超量程了,說明沒有熱電阻、熱電偶沒接對
接三菱、西門子等PLC/HMI程序微信wyx6745625
xu271751736
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-25 23:33
感謝各位師傅們,問題已解決,模塊電源接錯了
yuanquan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 105 點
下載積分: 677 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-05-26
最后登錄: 2020-03-10
查看yuanquan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-06-21 10:21
學習中。。。