樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2024-10-06
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-25 11:41
超量程了,說明沒有熱電阻、熱電偶沒接對
接三菱、西門子等PLC/HMI程序微信wyx6745625