• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 352 點
下載積分: 809 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-11-08
查看duanyang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-14 20:54
給我大師;
                    你們好!
                                有個問題請教大師們,PLC用脈沖做定位,在電控柜全部斷電后,我記住當前位置,等PLC在上電的時候在把這個記憶位置在給定位指令位置寄存器,就是在斷電停止下來記憶位置繼續運行。在這個時候就有一個問題、不知道大師們是怎么解決的,就是在電控柜總電源斷電時候PLC內部還有電容可以繼續維持PLC正常工作,這個時間大約3S左右,在這個時間內PLC還是發脈沖的,但是伺服驅動器一斷電伺服是不轉,就在這時候PLC里記憶位置超過伺服位置,不知道大師們是怎么解決這個問題的?
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-07
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 20:59
必須回原點的。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2218 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 11614 分
在線時間: 912(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-11-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-15 08:42
沒用過,想法是不回原點?就用增量式編碼器,反饋與PLC數據比較。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-15 10:23
照你這說明來看,你是在伺服動作中直接斷電停止
若是已經停止下來斷電應該不會有你說的持續3秒脈波發送伺服不運行
你可以考慮改改你們機臺的操作順序
先停止下來再斷電
若是機臺急停是直接斷電則須回歸原點或是自行重新賦予新值
duanyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 352 點
下載積分: 809 分
在線時間: 720(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-11-08
查看duanyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-15 11:43
這個問題就是在突然停電的時候,等在來電的時候接著運行
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-15 15:52
你這不就是用程序,把增量式編碼器做成絕對式編碼器嘛。但實際上,你得保證負載端沒有任何人工干涉或滑動,如果停電或者伺服OFF狀態下,動了負載端位置,伺服是不會記錄的。
單純針對這個問題來講,提出2個方向,1個是用總線把PLC和伺服放大器之間做成閉環(據說有這種方式)。另外一個就是裝UPS不間斷電源,讓伺服先走完,然后手動停止。
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-15 19:04
用絕對值編碼器,絕對值定位吧,工業可不想瞎玩
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
deanpc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 147 點
下載積分: 726 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-12-20
查看deanpc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-16 18:28
是的,不回原點的話建議用絕對值編碼器。 不然停電時工人去移動負載端怎么辦?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-17 16:52
回原點 要不就花錢
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-23 14:39
我也碰到過,移動平車在無電時,被風吹動,位置變了。什么記數也沒用了。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-23 14:42
有點刻舟求劍的味道。就不知絕對值編碼器停電還記數不
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-05-23 14:46
斷電后就需要原點復歸,包括驅動器斷電,PLC斷電,PLC斷電后不知道伺服的情況。伺服斷電后沒有力矩,不知道會不會外部力量位移
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go