ntlxfei18
級別: 略有小成
|
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們 |
---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
很正常啊,負載比較小的情況電流不大很正常。 |
|
---|---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
兩臺電流30多,大概才20KW,輕載也有可能?簇載到底能有多大,滿負荷情況下,這個電流就不對了。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
額定功率的額定電流,并不是說正常運行就是額定功率運行,就像車,相同的速度,空車和滿載油耗是不同的 |
---|---|
|
ntlxfei18
級別: 略有小成
|
感謝大家的熱心回復,我一直以為額定電流就是電機啟動完后的正常電流?磥磉是理解有誤。但是就算是輕載時,兩臺30kw,電流在三十多總感覺小。。。 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
如果是兩極電機,30KW的空載電流是額定電流的23%-30%,所以你的電流表顯示的值也是沒問題的! |
---|---|
|
向往自由
級別: 探索解密
|
150:5的應該是30倍吧,30*30=900A,二個30KW電機正常啟動電流應該也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根據負載不一樣,啟動電流是額定電流的3-7倍吧,算下來也在范圍內吧,個人見解,不知道對不對。 |
---|---|
|