ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-05 20:51
兩個30kw電機星三角啟動,在空開的b相裝150:5電流互感器,電機正常運行時電流表(也是150:5的)測得的電流只有三十多。一直想不通,是一直正常運行的設備,肯定不是電流表不準,或表跟互感器不匹配的問題。。。。特請教大俠們
向往自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 164 點
下載積分: 30673 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-08-19
最后登錄: 2024-08-30
查看向往自由的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-07 08:31
150:5的應該是30倍吧,30*30=900A,二個30KW電機正常啟動電流應該也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根據負載不一樣,啟動電流是額定電流的3-7倍吧,算下來也在范圍內吧,個人見解,不知道對不對。