既然用了PLC與伺服,還要手動推電機/機構?這設計貌似不夠科學。除非是檢修,可檢修后也必須重新復歸原點呀。
如果非要讓PLC記住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S為例)
LD M8002
DMOV D140 D8140
LD M8000
OUT T0 K20
AND T0
DMOV D8140 D140
PS:如整臺設備突然斷電,以上方式記住的位置偏差比較大。應對這種情況,PLC重啟后,程序必須要先手動復歸原點后才能下一步動作。
還有一個,為防止操作人員移動機構位置,伺服使能在某些狀態下應始終ON。