未做過這類試驗來問下各位大神,我的想法是用手推動機構到某一點,驅動器脈沖反饋到PLC,記憶位置脈沖數,返回原位然后打開驅動使能,PLC執行剛才的位置點,即傻瓜式操作,位置點是人工移動定點
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 13:20
JOG運行到定位點,記錄運行脈沖數,再傳送給自動運行目標位置?
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 2043 點
下載積分: 2506 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-04-18
最后登錄: 2023-12-23
查看342703002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-20 13:37
可以,從新上電要先回原點。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(seallyzoom) 熱心助人!
  • 東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
    電話/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
    seallyzoom
    和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 720 點
    下載積分: 5284 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-12-08
    查看seallyzoom的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-03-20 14:21
    引用
    引用第1樓xff000于2019-03-20 13:20發表的  :
    JOG運行到定位點,記錄運行脈沖數,再傳送給自動運行目標位置?

    差不多這個意思,是伺服ON未開,人為移動定點記錄
    工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
    ma924888027
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1243 個
    工控威望: 5843 點
    下載積分: 551 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2012-10-18
    最后登錄: 2024-12-05
    查看ma924888027的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-03-20 15:54
    如果手動移動之前沒有回原點,則使能后位置不準
    xiaoyong898
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 664 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2014-06-23
    最后登錄: 2024-11-01
    查看xiaoyong898的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-03-20 16:17
    選擇絕對式編碼器伺服,還要支持通信的。
    seallyzoom
    和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 720 點
    下載積分: 5284 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-12-08
    查看seallyzoom的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-03-20 16:37
    引用
    引用第5樓xiaoyong898于2019-03-20 16:17發表的  :
    選擇絕對式編碼器伺服,還要支持通信的。

    一定非用絕對式,增量的不行?
    工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
    zhong1946
    都2024了
    級別: VIP會員
    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 531 個
    工控威望: 772 點
    下載積分: 13780 分
    在線時間: 344(小時)
    注冊時間: 2006-10-12
    最后登錄: 2024-12-21
    查看zhong1946的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-03-21 10:19
    既然用了PLC與伺服,還要手動推電機/機構?這設計貌似不夠科學。除非是檢修,可檢修后也必須重新復歸原點呀。
    如果非要讓PLC記住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S為例)
    LD  M8002
    DMOV  D140  D8140
    LD  M8000
    OUT  T0  K20
    AND  T0
    DMOV  D8140  D140
    PS:如整臺設備突然斷電,以上方式記住的位置偏差比較大。應對這種情況,PLC重啟后,程序必須要先手動復歸原點后才能下一步動作。
    還有一個,為防止操作人員移動機構位置,伺服使能在某些狀態下應始終ON。
    enderz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 263 點
    下載積分: 1135 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2018-01-02
    最后登錄: 2024-11-28
    查看enderz的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-03-21 11:11
    引用
    引用第6樓seallyzoom于2019-03-20 16:37發表的  :

    一定非用絕對式,增量的不行?

    除非走通訊RS232或485
    佛系少年武功
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 945 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2018-03-11
    最后登錄: 2023-05-25
    查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-03-22 19:06
    這個用運動控制卡直接就能讀出來,PLC應該是沒這個功能?或者沒那么容易實現?
    songbo198x
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 63 個
    工控威望: 171 點
    下載積分: 10643 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2017-02-17
    最后登錄: 2024-10-05
    查看songbo198x的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-03-23 08:30
    可以選用絕對值編碼器哦
    dingzyi
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 691 個
    工控威望: 844 點
    下載積分: 9348 分
    在線時間: 463(小時)
    注冊時間: 2011-05-29
    最后登錄: 2024-12-22
    查看dingzyi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-03-23 09:26
    回原點,后直接定位到需要位置。