220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
runlife
沒有夢想何必遠方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 510 點
下載積分: 756 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2024-10-22
查看runlife的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 11:01
上電過了一小會,砰,定時1分鐘內爆破
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-27 11:49
220V線圈接觸器接到380V上會燒
380V線圈接觸器接到220V上不會燒,但不能正常工作,吸力不夠,抖動。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-27 12:27
引用
引用樓主abadguy于2019-02-27 10:52發表的 請老電工解釋下接觸器線圈問題 :
220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?

我搞不明白你想干嘛?可以研究的東西很多,不要在這種問題上浪費時間!沒有意義!我司有一臺設備要噴粉風泵運轉了,除塵設備才起動,除塵設備要噴粉提供一個220的電壓信號,讓一個中間繼電器吸合除塵設備起動,后來一師傅直接將噴粉電機的兩根火線給了除塵設備,這個220V和泉的中間繼電器居然在380V 的電壓下工作了五年多,線圈燒掉發黑了,外殼也因為長期高熱變成棕色了!所以什么時候燒還是跟品質有很大關系,質量差的,額定電壓下也要壞的!至于接在低于額定電壓的情況,多半是無法吸合的,會嗡嗡作響一直到燒壞!
[ 此帖被wul2.4g在2019-02-27 12:42重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(si.yan) 基本會上爆的,別想三秒
  • 下載積分:+5(bruce2020) 熱心助人!
    abadguy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 289 個
    工控威望: 483 點
    下載積分: 1506 分
    在線時間: 235(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2023-06-27
    查看abadguy的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-02-27 13:12
    引用
    引用第3樓wul2.4g于2019-02-27 12:27發表的  :

    我搞不明白你想干嘛?可以研究的東西很多,不要在這種問題上浪費時間!沒有意義!我司有一臺設備要噴粉風泵運轉了,除塵設備才起動,除塵設備要噴粉提供一個220的電壓信號,讓一個中間繼電器吸合除塵設備起動,后來一師傅直接將噴粉電機的兩根火線給了除塵設備,這個220V和泉的中間繼電器居然在380V 的電壓下工作了五年多,線圈燒掉發黑了,外殼也因為長期高熱變成棕色了!所以什么時候燒還是跟品質有很大關系,質量差的,額定電壓下也要壞的!至于接在低于額定電壓的情況,多半是無法吸合的,會嗡嗡作響一直到燒壞!

    一直在辦公室搞設計,現場經驗少,就是想多深入了解下,不能知其一不知其二啊。380V接入220V我知道是工作電流大燒的,主要是220V接入380線圈,按出歐姆定律應該是電流小,但是因為磁隙什么的也是造成電流大，最后燒毀救Α＿@個是不是和電機低壓燒毀一個道理?
    iftengfree
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 854 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2016-09-18
    最后登錄: 2024-11-05
    查看iftengfree的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-02-27 13:53
    220v線圈接380電壓上肯定會燒,不會因為質量好而不燒,可以用萬用表量下實際電壓是多少
    中文zhw
    軟件工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 377 個
    工控威望: 501 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2016-03-13
    最后登錄: 2023-07-17
    查看中文zhw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-02-27 20:26
    引用
    引用第2樓znz43于2019-02-27 11:49發表的  :
    220V線圈接觸器接到380V上會燒
    380V線圈接觸器接到220V上不會燒,但不能正常工作,吸力不夠,抖動。

    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1530 個
    工控威望: 15101 點
    下載積分: 1102 分
    在線時間: 1409(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-11-05
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-02-27 20:28
    這是一般電工常識
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1893 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131755 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-02-27 21:07
    3樓好像中大獎咯。我居然十多年了都沒有碰到過這么出色的好產品!
    goldage
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1750 個
    工控威望: 1910 點
    下載積分: 6939 分
    在線時間: 442(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2024-11-05
    查看goldage的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-02-27 22:00
    380的線圈接到220的,線圈不燒估計接觸器抖動幾下,你的負載就掛了
    secgo
    玩多了就更不會玩了~
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1352 個
    工控威望: 1606 點
    下載積分: 67986 分
    在線時間: 218(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-11-05
    查看secgo的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-02-28 08:28
    實踐是檢驗真理的唯一標準
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-03-02 17:50
    三樓的情況我也碰到過,220通380的,用了不知多長時間,最后由于出現間隙停止檢查時才發現的,可能線圈質量好有關。