abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-27 10:52
220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 12:27
引用
引用樓主abadguy于2019-02-27 10:52發表的 請老電工解釋下接觸器線圈問題 :
220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?

我搞不明白你想干嘛?可以研究的東西很多,不要在這種問題上浪費時間!沒有意義!我司有一臺設備要噴粉風泵運轉了,除塵設備才起動,除塵設備要噴粉提供一個220的電壓信號,讓一個中間繼電器吸合除塵設備起動,后來一師傅直接將噴粉電機的兩根火線給了除塵設備,這個220V和泉的中間繼電器居然在380V 的電壓下工作了五年多,線圈燒掉發黑了,外殼也因為長期高熱變成棕色了!所以什么時候燒還是跟品質有很大關系,質量差的,額定電壓下也要壞的!至于接在低于額定電壓的情況,多半是無法吸合的,會嗡嗡作響一直到燒壞!
[ 此帖被wul2.4g在2019-02-27 12:42重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(si.yan) 基本會上爆的,別想三秒
  • 下載積分:+5(bruce2020) 熱心助人!