我公司配電輸送不合理。從開關柜出來。每條線選用的斷路保護容量不一,短路引發總電柜跳閘,需要改善。

從主電柜出來6個空氣開關,容量63——100A,下級選用225A(四條流水線),100A(分線體),64A,32A(配件房),





需要怎么改善,各級需要什么功能開關,請指教。謝謝大佬,
祝新年如愿,心想事成
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-02 10:46
沒聽明白你說的呢?
人生沒有如果只有后果
qq65831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 423 點
下載積分: 5112 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2018-09-26
最后登錄: 2024-11-05
查看qq65831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-02 11:32
看不懂說什么
qinchuhu
廣交朋友!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 527 點
下載積分: 6135 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2018-04-24
最后登錄: 2023-12-21
查看qinchuhu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-02 12:32
控制柜沒有設計好
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21572 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-05
查看rongbing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-02 13:30
設計不合理
hjjjq
多見者博,多聞者智，拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-02 15:52
不知道具體的負荷量怎么選?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2467 個
工控威望: 1754 點
下載積分: 82223 分
在線時間: 1505(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-05
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-02 16:08
總負荷多少?分級有多少個?
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-09-02
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-02 22:26
你好!
        問一下你的變壓器容量是多大的,有幾個主受柜,單個主受柜有多大容量,
四條流水線的總?cè)萘坑卸嗌,單條流水線的容量有多大,(分線體容量有多大),(配件房容量有多大),根據這下數據來計算開關的容量。
根據從上到下,從大到小來選開關。
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-02
查看lch8478的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-07 10:48
你就是想說越級保護跳閘的問題吧
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-08 10:51
把四條流水線225A總斷路器廢掉,分別給
奮斗的涼茶
最窮無非討飯,不死終會出頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1420 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-12-14
最后登錄: 2024-10-24
查看奮斗的涼茶的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-08 16:18
7樓說的對啊,你選空開,首先要確認設備的用電量,聽你這個意思是變壓器的容量夠了,那么就要確定每一級需要的開關容量問題,你自己要先做個調研,看看用這幾個空開是否可以達到要求,如果達不到要求,還需要重新購置空開,而且不能只考慮空氣開關,還要考慮線路的容量  GOOD LUCKY