zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-02 09:41
我公司配電輸送不合理。從開關柜出來。每條線選用的斷路保護容量不一,短路引發總電柜跳閘,需要改善。

從主電柜出來6個空氣開關,容量63——100A,下級選用225A(四條流水線),100A(分線體),64A,32A(配件房),





需要怎么改善,各級需要什么功能開關,請指教。謝謝大佬,
祝新年如愿,心想事成
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-09-02
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-02 22:26
你好!
        問一下你的變壓器容量是多大的,有幾個主受柜,單個主受柜有多大容量,
四條流水線的總?cè)萘坑卸嗌,單條流水線的容量有多大,(分線體容量有多大),(配件房容量有多大),根據這下數據來計算開關的容量。
根據從上到下,從大到小來選開關。