生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
|
X10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10) 雙手啟動(左) 雙手啟動(左) X11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11) 雙手啟動(右) 雙手啟動(右) M10 M11 X15 ▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12) 雙手啟動(左) 雙手啟動(右) ▎ 自動 雙手啟動條件 ▎ M12 ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 雙手啟動條件 M10 M11 M12 X16 ▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▎ / ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26) 雙手啟動(左) 雙手啟動(右) ▎ 雙手啟動條件 停止 啟動輸出 ▎ Y26 ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎ ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 啟動自鎖 以上,僅供參考。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
安全的雙啟動不是這樣的 要防止開關黏連 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
|
將X16常閉接點串聯在M12線圈前,是不是就能好一點了。 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
安全繼電器了解一下。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
|
明白了,雙手啟動程序確實有安全隱患,在PLC外部配線中采用安全繼電器可以有效防止如按鈕觸點粘連、接觸器觸點粘連帶來的安全隱患。在此多謝指正。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
最好設置兩個觸點在0.5~1秒內都 ON 此信號有效 這樣可以避免操作人員違規操作 將雙手啟動變成單手啟動 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
beau123
級別: 略有小成
|
圖片:
看圖標準的雙手啟動 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園?
|
我不明白你們?yōu)槭裁床粚蓚按鈕(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢? 這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的啊! 既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢? 如果怕觸點粘連,可通過繼電器轉換一下也可以解決。 [ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zht1994612
承接三菱PLC編程,非標設備制圖
級別: 略有小成
|
程序內部就解決了,為啥非得要去加一個繼電器呢!不多余么 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
|
謝謝各位參與,以后工作中遇到好的方案還會提供給大家。 |
---|---|
|
zl128828
級別: 略有小成
|
加延時就好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園?
|
因為一般沖床的離合器線圈的工作電流[或者可能因某些原因造成局部(匝間)短路],有可能會超過PLC輸出點允許通過的電流,就會出現前面(1樓)有朋友所說的觸點粘連可能,加一個繼電器隔離可以防止PLC輸出點觸點粘連的可能。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |