生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 1212 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-11-05
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 10:11



                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 雙手啟動(左)                                                                         雙手啟動(左)

                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                雙手啟動(右)                                                                         雙手啟動(右)

                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               雙手啟動(左)  雙手啟動(右)  ▎             自動                                        雙手啟動條件                                          
                                                                     ▎                                                                  
                             M12                                 ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     雙手啟動條件

                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              雙手啟動(左)           雙手啟動(右)  ▎      雙手啟動條件     停止                         啟動輸出
                                                                              ▎
                                 Y26                                      ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                              啟動自鎖




    以上,僅供參考。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 805 點
下載積分: 6693 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 20:22
我不明白你們為什么不將兩偘粹o(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢?

這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的啊!

既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢?

如果怕觸點粘連,可通過繼電器轉換一下也可以解決。


[ 此帖被老兔子在2018-11-05 20:37重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 805 點
    下載積分: 6693 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-05
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-06 20:27
    引用
    引用第8樓zht1994612于2018-11-06 11:15發表的  :

    程序內部就解決了,為啥非得要去加一個繼電器呢!不多余么


    因為一般沖床的離合器線圈的工作電流[或者可能因某些原因造成局部(匝間)短路],有可能會超過PLC輸出點允許通過的電流,就會出現前面(1樓)有朋友所說的觸點粘連可能,加一個繼電器隔離可以防止PLC輸出點觸點粘連的可能。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!