我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。

附件為程序及稱重儀手冊
附件: 320說明書 A5版.pdf (3119 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試.zip (177 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 16:12
PLC運行485ADP的兩個指示燈都沒閃爍
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2024-11-07
查看zz680217的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-26 16:21
從簡單的查起,儀表和PLC之間接線,儀表的通訊設置 ,PLC通訊模塊的參數設置,等等。
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-26 19:26
圖片:
位址的算法不對了
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 494 點
下載積分: 45914 分
在線時間: 1214(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-11-06
查看rockey的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-26 20:39
RD和SD閃爍才是通訊正常,三菱Modbus通訊只要設定讀取和寫入地址就行了
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-26 21:39
謝謝以上各位的幫忙!我還有以下不解:

485模塊RDA與SDA短接后連接到稱重儀的RDA,485模塊RDB與SDB短接后連接到稱重儀的TDB,稱重儀還有個COM接線端是否需要和485模塊SG相連接?
485模塊上終端電阻我選擇了110歐姆,稱重儀端是否需要短接終端電阻?
485模塊電源指示燈正常,什么狀況下才會造成SD,RD指示燈都不閃爍?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-26 21:46
圖片:
更正一下.......
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22515 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-11-07
查看twingo49的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-10-26 21:56
引用
引用第5樓wjm111于2018-10-26 21:39發表的  :
選擇485時COM為空腳,不需要接,說明書裡有提到,跨接器有沒有插錯?
還有儀表裡的通信參數設定跟程式裡的設定是不是一樣?
讀取位置當前顯示重量直接用K值就可以了,例如要讀取40002,就下ADPRW H1 H3 K1 K5 D100,有些儀表要減1,有些不用就試試ADPRW H1 H3 K2 K5 D100。
以上是我用來讀取溫度表及掃瞄的經驗供你參考。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-10-26 22:02
沒有插錯。
wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-10-26 22:08
假如我外部接線錯的,PLC程序正確的話,PLC運行時發送指示燈是不是應該會閃爍?
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-10-27 11:54
COM-SG 不用接線
一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大,
SD:有發送動作,指示燈閃爍,
RD:有接收動作,指示燈閃爍,
程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會閃爍
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100  ]可以讀到40001這個暫存器的值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liukongwen) 熱心助人!
    secgo
    玩多了就更不會玩了~
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1352 個
    工控威望: 1606 點
    下載積分: 67986 分
    在線時間: 218(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-11-05
    查看secgo的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-10-27 13:59
    還沒玩過485通訊呢
    • «