wjm111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 350 點
下載積分: 522 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2024-10-25
查看wjm111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。

附件為程序及稱重儀手冊
附件: 320說明書 A5版.pdf (3119 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 測試.zip (177 K) 下載次數:40
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-26 19:26
圖片:
位址的算法不對了
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-26 21:46
圖片:
更正一下.......
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71369 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-10-25
查看vdadiv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-27 11:54
COM-SG 不用接線
一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大,
SD:有發送動作,指示燈閃爍,
RD:有接收動作,指示燈閃爍,
程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會閃爍
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100  ]可以讀到40001這個暫存器的值
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liukongwen) 熱心助人!