我不抽煙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 552 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2016-03-29
最后登錄: 2020-03-21
查看我不抽煙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-04 08:25
有一個項目需要讀取永宏P(guān)LC寄存器里面數據,通訊口2 波特率9600 無效驗 數據位8 停止位1設定好之后就是通訊不上,用調試助手也不行,就是通訊超時,D0對應的地址是46001,我用46001和6001都試過都不行,哪位大神遇到過這個問題,讀取永宏P(guān)LC里面數據還需要別的步驟嗎?
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-04 08:59
可能是協議沒有選定,永宏默認的是他自己的協議,看你的地址應該改成MODBUS  
  PLC-----設定----Port2通信參數
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 678 點
下載積分: 2454 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2024-11-06
查看jinle520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-04 08:59
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
永宏通訊我比較熟悉,首先你這是MODBUS通訊的,你先聯機PLC,設定PLC通訊口2為MODBUS協議,和通訊參數。



另一個方式,可以用永宏的通訊協議,那就很方便了。

根據永宏的協議格式來,開頭:2    站號:01(PLC站號)  命令碼:46(讀取多個寄存器)  本文資料:?????    偵誤值:???    結束:3

比如讀取D0數據,通訊格式就是:2014601D00000623      16進制:02 30 31 34 36 30 31 44 30 30 30 30 30 36 32 03

永宏通訊參數默認值:波特率9600 偶效驗 數據位7 停止位1
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1566 個
工控威望: 6988 點
下載積分: 31153 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-06
查看honggun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-04 11:41
數據位改為7試試