樓主  發表于: 2018-09-04 08:25
有一個項目需要讀取永宏P(guān)LC寄存器里面數據,通訊口2 波特率9600 無效驗 數據位8 停止位1設定好之后就是通訊不上,用調試助手也不行,就是通訊超時,D0對應的地址是46001,我用46001和6001都試過都不行,哪位大神遇到過這個問題,讀取永宏P(guān)LC里面數據還需要別的步驟嗎?
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-04 08:59
可能是協議沒有選定,永宏默認的是他自己的協議,看你的地址應該改成MODBUS  
  PLC-----設定----Port2通信參數