• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-02 10:35
有時不能讀取部分遠程IO,有時全部讀取不了,出現這情況時,有時即時斷電再啟動就可以,但過不了多久又出現這問題。有時即時斷電也不解決,過一兩個小時后再通電又可,但也是用不了多久,電源模塊,底板,QJ61BT11N模塊都換過了。QJ61BT11N模塊上的報警燈一直閃亮包括正常使用時,有時一直亮,一直亮時就全部IO讀不了了。有沒有那位大俠遇到過這情況嗎?是干擾造成的嗎?但以前是一直用得好好的?
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 524 點
下載積分: 12580 分
在線時間: 1094(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2024-10-31
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-02 15:11
做好各站診斷的程序來排除
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-02 21:01
1樓能詳細說一下嗎?
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-02 22:35
我上次碰到過,威綸觸摸屏顯示三臺行車(天車)上所有橫移和升降定位感應器均沒信號,但感應器都有24V電正常,有時關機重啟后好了,有時要關機好久才恢復。開始以為3臺行車通信線出問題了或是遠程通信模塊有問題,后來發現3個天車上裝有遠程通信模塊的小電箱的接地線,都沒有連接到天車上接地螺絲(天車運行膠輪摩擦導軌產生靜電,需要靠接地螺絲把靜電導走)。把地線和天車接地螺絲連接后,故障徹底消失。
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-03 06:57
謝謝3樓的分享,希望有遇到這情況的都分享一下解決之道
seafar
目前C#
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-03 08:09
應該是電源的問題,設備運行時,電源電壓被拉低,設備運行時測量監控24V和220V電源電壓
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-10-30
查看hzl831018的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-03 08:29
CC-LINK主站模塊不是要接個110歐姆的電阻嗎?加了嗎?干擾的可能性大
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 192 點
下載積分: 536 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2024-10-23
查看hcl1230的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-03 10:07
請問  模塊之間你用的是專用電纜么 普通電纜是不行的  如果不是請更換   再試試
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-05 09:06
回5樓,電柜處于通電狀態,只有幾個風機運行其它不動作,過一會就會出現這 問題,
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-09-05 09:07
回6樓,模塊有加那個終端電阻的110歐
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-09-05 09:08
回7樓,通訊電纜是專用的
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-06-23
查看云皮兒的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-09-07 15:00
有沒有多個終端   星型接法可能會干擾通訊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go