樓主  發表于: 2018-09-02 10:35
有時不能讀取部分遠程IO,有時全部讀取不了,出現這情況時,有時即時斷電再啟動就可以,但過不了多久又出現這問題。有時即時斷電也不解決,過一兩個小時后再通電又可,但也是用不了多久,電源模塊,底板,QJ61BT11N模塊都換過了。QJ61BT11N模塊上的報警燈一直閃亮包括正常使用時,有時一直亮,一直亮時就全部IO讀不了了。有沒有那位大俠遇到過這情況嗎?是干擾造成的嗎?但以前是一直用得好好的?
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-02 21:01
1樓能詳細說一下嗎?
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-03 06:57
謝謝3樓的分享,希望有遇到這情況的都分享一下解決之道
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-05 09:06
回5樓,電柜處于通電狀態,只有幾個風機運行其它不動作,過一會就會出現這 問題,
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-05 09:07
回6樓,模塊有加那個終端電阻的110歐
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-05 09:08
回7樓,通訊電纜是專用的
sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 615 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-10-12
查看sanma的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-08 08:58
謝謝大家