momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-04 14:12
請問各位前輩們
送寸動信號後
QP模組顯示102
查異常訊息是伺服馬達未RDY
請問怎麼查呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 523 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 15:28
更改ready信號邏輯或者進行外部接線
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-04 15:54
引用
引用第1樓zmrs163于2018-08-04 15:28發表的  :
更改ready信號邏輯或者進行外部接線


謝謝回覆
請怎麼變更信號邏輯
我有外部接線進去QP75的 1A11 接到49  (j4系列)
1A12接P24電源
3樓  發表于: 2018-08-04 16:51
參數設置那邊可以修改邏輯,或者你可以更改外部接線的邏輯;蛘咭部梢愿耐獠拷泳的邏輯,麻煩一點
引用
引用第2樓momo0720于2018-08-04 15:54發表的  :


謝謝回覆
請怎麼變更信號邏輯
我有外部接線進去QP75的 1A11 接到49  (j4系列)
.......
三十三種溫柔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 355 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2018-07-25
最后登錄: 2024-12-17
查看三十三種溫柔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-06 16:38
將控制器 里面的READY端口接出來即可