momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-04 14:12
請問各位前輩們
送寸動信號後
QP模組顯示102
查異常訊息是伺服馬達未RDY
請問怎麼查呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-08-22
查看momo0720的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 15:54
引用
引用第1樓zmrs163于2018-08-04 15:28發表的  :
更改ready信號邏輯或者進行外部接線


謝謝回覆
請怎麼變更信號邏輯
我有外部接線進去QP75的 1A11 接到49  (j4系列)
1A12接P24電源
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog