三菱PLC的輸出有的帶有24V和0V以及COM的接線端口,24V和0V需要接嗎?什么時候接什么時候不接呢
448389859
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 50 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-09-17
查看448389859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 10:43
plc自帶的0V和24V可以給小功率的電器提供直流電源,例如光電開關接近開關啥的。功率大點就需要外接24V直流電源了!他們不需要和輸出的com連接。
樓主留言:
懂了,非常感謝
448389859
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 50 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-09-17
查看448389859的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 10:44
如果單獨加24V電源了plc的24V0V就不用理會了
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-07 12:07
那個可以不接,用外部的24V電源
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 236 分
在線時間: 1103(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-11-01
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-07 14:16
自帶的電源口   那個供電容量非常小  一般只有幾百毫安 只帶得起幾個傳感器和繼電器

輸入端S端可以通過接24V和0V達到PNP和NPN輸入的目的

輸出端com全部接到0V
Your happiness is everything.
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-07 14:28