xuqe2018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 60 點
下載積分: 707 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2018-11-03
查看xuqe2018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 10:35
三菱PLC的輸出有的帶有24V和0V以及COM的接線端口,24V和0V需要接嗎?什么時候接什么時候不接呢
448389859
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 50 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-09-17
查看448389859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 10:43
plc自帶的0V和24V可以給小功率的電器提供直流電源,例如光電開關接近開關啥的。功率大點就需要外接24V直流電源了!他們不需要和輸出的com連接。
樓主留言:
懂了,非常感謝
448389859
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 50 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-04
最后登錄: 2024-09-17
查看448389859的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-07 10:44
如果單獨加24V電源了plc的24V0V就不用理會了