ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-02 20:08
廠里有一臺機器的4DA模塊有一通道沒有電壓輸出,開始以為是模塊壞了,但換了2個還是這樣,監控程序數值沒問題就是模塊沒輸出
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1530 個
工控威望: 15101 點
下載積分: 982 分
在線時間: 1409(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-11-02
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-02 20:31
換PLC試試
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-02 20:42
我也懷疑是PLC問題,機器有2個DA模塊就是第一個的第4個通道沒輸出,我用程序把輸出改成第二個模塊的來控制就可以,就是想清楚是什么問題
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3796 個
工控威望: 4250 點
下載積分: 137398 分
在線時間: 6469(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-02
查看lin10663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-04 08:13
圖片:
PLC與連接模組有晶片
連接模塊每一臺都有兩個晶片
我框起來那個可能壞了
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-04 08:20
引用
引用第3樓lin10663于2018-06-04 08:13發表的  :
PLC與連接模組有晶片
連接模塊每一臺都有兩個晶片
我框起來那個可能壞了
    

應該沒這么復雜,有可能就是參數設置的問題
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3796 個
工控威望: 4250 點
下載積分: 137398 分
在線時間: 6469(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-02
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-06-04 09:47
引用
引用第4樓沒啥特長于2018-06-04 08:20發表的  :

應該沒這么復雜,有可能就是參數設置的問題


參數那些只有開通道ch1 ch2 ch3 ch4
調整零點及位移
除非那些被刪除
努力~學習
6樓  發表于: 2018-06-05 10:03
機器是十幾年的老古董了,PLC一直沒換過,就是近段時間老是出現一些奇怪的問題,比如有幾個輸入點有時候會亂閃,有時候想升一點速度觸摸屏顯示的車速會一下子變成最大車速,但實際車速其實一點都沒變化,關電從新啟動又沒事,現在又到模塊沒輸出,我肯定程序沒問題,我看PLC也該要換了