樓主  發表于: 2018-06-02 20:08
廠里有一臺機器的4DA模塊有一通道沒有電壓輸出,開始以為是模塊壞了,但換了2個還是這樣,監控程序數值沒問題就是模塊沒輸出
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-02 20:42
我也懷疑是PLC問題,機器有2個DA模塊就是第一個的第4個通道沒輸出,我用程序把輸出改成第二個模塊的來控制就可以,就是想清楚是什么問題
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-05 10:03
機器是十幾年的老古董了,PLC一直沒換過,就是近段時間老是出現一些奇怪的問題,比如有幾個輸入點有時候會亂閃,有時候想升一點速度觸摸屏顯示的車速會一下子變成最大車速,但實際車速其實一點都沒變化,關電從新啟動又沒事,現在又到模塊沒輸出,我肯定程序沒問題,我看PLC也該要換了