程序要怎樣修改才能執行剩余脈沖數呢?謝謝
引用
引用第11樓jum1982于2018-05-30 10:19發表的  :
相對定位,是相對于當前停止的位置,運行設定的脈沖,每次驅動都會執行這么多個脈沖數。
你用急停斷開了驅動條件,和正常運行完的區別是,M8029不會動作。
當你再次驅動這條指令的時候,還是會執行設定的脈沖數,而不是執行剩余的脈沖數。
寧靜是奢侈的奢求。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-05-30 10:59
臺達的貌似是有這個功能的 不過一般不建議這樣做 急停本就代表了非正常運行 你查一下手冊看一下M1000和D1000以后的都是什么參數 看有沒有  或者樓主愿意 就直接走絕對定位吧 絕對定位可能是可以實現的
jum1982
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-12-20
查看jum1982的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-05-30 11:19
用DDRVA絕對定位指令。

引用
引用第12樓迪迦奧特曼于2018-05-30 10:28發表的  :
程序要怎樣修改才能執行剩余脈沖數呢?謝謝
121111115
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 80 點
下載積分: 768 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-10-14
查看121111115的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2018-05-30 11:54
系統上電后初始化所有脈沖寄存器,全部歸0,然后檢測設備是否復位,如果沒有復位啟動設備復位程序,待所有設備復位后方可進行新的工作,接受新的參數和脈沖數進行工作。
nealleong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 159 點
下載積分: 735 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-09-21
最后登錄: 2018-10-16
查看nealleong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2018-05-31 10:25
DDRVI是相對定位,你電機那里沒有編碼器反饋地址只用PLC的寄存器當前位置來計算剩下脈沖量下次取消急停后電機接著走,這樣是不準的,如果有脈沖反饋形成閉合還好。

要不改成DDRVA,絕對定位
[ 此帖被nealleong在2018-05-31 10:43重新編輯 ]
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2018-05-31 10:36
用絕對定位就可以做到。
人生沒有如果只有后果
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2018-05-31 11:46
有帶編碼器
引用
引用第16樓nealleong于2018-05-31 10:25發表的  :
19樓  發表于: 2018-05-31 11:49
我這個設備用DDRVA很麻煩,我要收集幾百個脈沖數寫進去
引用
引用第14樓jum1982于2018-05-30 11:19發表的  :
用DDRVA絕對定位指令。