大師們:
           臺達ASD-B2伺服驅動器設置哪一個參數可以在伺服電機斷線或相序接反后出現報警?我現在發現我的臺達ASD-B2伺服驅動器在拔掉伺服電機插頭時不會出現任何報警,在將伺服電機動力線相序接反的情況下也不會出現任何報警。
社會主義好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 318 點
下載積分: 905 分
在線時間: 788(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-06
查看社會主義好的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-14 08:07
你讓它動(運行)一下它就報警了
zhou1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 148 點
下載積分: 647 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-06-28
最后登錄: 2024-09-04
查看zhou1985的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-14 14:20
把電機插頭拔掉后操作運行伺服電機,驅動器都不會報警啊。是不是需要設置哪一個參數啊
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-14 19:46
拔了編碼器好像就能報警了
在奮斗的年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 218 點
下載積分: 29104 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2023-11-06
查看在奮斗的年代的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-14 20:00
當它動作時就會報警了
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-15 08:08
沒有遇到過這種問題 一般都是拔掉了就報警了 查一下手冊看看吧  不行就打坑爹的臺達400