945095439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3340 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-06-18
查看945095439的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-21 20:47
用的絕對定位直線插補,因為原點離極限位比較近,所以我先回了原點,完成之后用plsv指令,將伺服移動到行程中間,然后進行插補控制,發現不管定位地址是正值還是負值,伺服電機只朝一個方向運行,找不到原因。之前回原點也是方向不能更改,改了PLC參數里面回原方向也不行,最后直接改伺服驅動器的方向,然后PLC里面的限位特殊繼電器也不起作用,不知道什么原因,求助啊
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 4194 點
下載積分: 1481 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-12-22
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-22 09:27
伺服參數應該是使用脈沖加方向,如果設置為CW CCW方式是雙脈沖,肯定就是只能一個方向轉了。
聯系電話15071699246,QQ296686949
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1080 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-22 11:23
FX5U本體脈沖輸出也是可以做簡單插補的,所以當設置為CW CCW時變為兩軸。設定為PULSE/SIGN時是獨立四軸。
主要檢查PLC 高速I/O定位參數,馬達旋轉方向,單獨控制軸時的正反轉是否OK,控制器的參數設置,由于插補相當復雜一些。所以你先看看把它當成獨立軸控制是否能正反轉,再研究插補。
MELSEC+iQ-F+FX5用戶手冊(定位篇).pdf (1995 K) 下载次数:144
qiqian2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 456 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2024-09-25
查看qiqian2000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-23 09:47
jdakgfasbnaSFKQYDHAJ打算打算放棄期望短期WFQ無法AWFQEF
史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2782 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看史長松的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-23 09:58
我和你用的一樣的,然后又一次我的伺服參數忘了改了,P0-07沒改成脈沖加方向,他就是只往一個方向運行
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-28 20:03
先檢查伺服控制器參數吧
禍兮福所倚
福兮禍所伏
馬林12345
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 173 點
下載積分: 689 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2023-03-04
查看馬林12345的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-03-04 12:43
之前遇到過,控制器進電源不穩定。