945095439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 128 點
下載積分: 3340 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-01-05
最后登錄: 2024-06-18
查看945095439的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-21 20:47
用的絕對定位直線插補,因為原點離極限位比較近,所以我先回了原點,完成之后用plsv指令,將伺服移動到行程中間,然后進行插補控制,發現不管定位地址是正值還是負值,伺服電機只朝一個方向運行,找不到原因。之前回原點也是方向不能更改,改了PLC參數里面回原方向也不行,最后直接改伺服驅動器的方向,然后PLC里面的限位特殊繼電器也不起作用,不知道什么原因,求助啊
qiqian2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 456 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2024-09-25
查看qiqian2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 09:47
jdakgfasbnaSFKQYDHAJ打算打算放棄期望短期WFQ無法AWFQEF