2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
文杰工控學習
用心回復,用心交流
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 242 點
下載積分: 3722 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2023-03-31
查看文杰工控學習的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 10:42
熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人!
  • 路遠求索
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1532 個
    工控威望: 15103 點
    下載積分: 2986 分
    在線時間: 1420(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-12-22
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-12-06 10:55
    選300A的熱繼電器
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-12-06 11:01
    引用
    引用第1樓文杰工控學習于2017-12-06 10:42發表的  :
    熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考

    現在把握不準的地方是:2個互感器與熱繼的那種接法,熱繼第3相的電流與前面2相電流的關系。
    懂得計算的大神幫幫忙
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 13350 分
    在線時間: 873(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-12-06 12:09
    贊一個 這個方法好
    I1+I2+I3=0,所以實際控制電流理論值最大5A
    1421448580
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 229 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 13350 分
    在線時間: 873(小時)
    注冊時間: 2015-10-10
    最后登錄: 2024-12-20
    查看1421448580的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-12-06 12:20
    補充實際不到5A 自己根據電機計算
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-12-06 15:41
    電機電流到400A才選擇整定保護電流7A左右的熱繼。
    根據你的電機實際電流選擇吧。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    騎著兔子攆狗
    初學,請多關照!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 244 個
    工控威望: 370 點
    下載積分: 11699 分
    在線時間: 288(小時)
    注冊時間: 2015-12-07
    最后登錄: 2024-12-22
    查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-12-06 17:57
    最大5A,用哪種啟動方式?
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26369 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2024-12-13
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-12-06 19:54
    選5A的熱繼電器就OK了
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 670 個
    工控威望: 811 點
    下載積分: 6708 分
    在線時間: 508(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-21
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-12-06 20:11
    首先要知道你的電動機額定電流到底是多少(要查銘牌),然后根據400/5來計算在額定電流時互感器二次側的電流是多少(不會大于5A),再乘以1.2~2.5就是熱繼電器的整定電流了。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2845 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 3517 分
    在線時間: 3809(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-12-06 20:49
    沒有見到這種接法,好像是兩個線的電流值等于第三根的電流。
    是這樣的話,電流一般不會大于5安。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    wangcheng18
    承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 336 點
    下載積分: 26369 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2014-08-11
    最后登錄: 2024-12-13
    查看wangcheng18的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-12-06 20:58
    5A熱繼電器就可以了!
    • «