qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-06 10:33
圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 11:01
引用
引用第1樓文杰工控學習于2017-12-06 10:42發表的  :
熱繼電器的規格主要是根據所要保護的負載選擇,現在你的負載時一個三相電機功率是132KW,根據負載算出電流,熱繼電器可選負載電流的1.2-1.5倍。我是根據我多次做控制柜的經驗所說。望謹慎參考

現在把握不準的地方是:2個互感器與熱繼的那種接法,熱繼第3相的電流與前面2相電流的關系。
懂得計算的大神幫幫忙