hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
潘工pym
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 173 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-12-17
最后登錄: 2020-04-25
查看潘工pym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 15:43
查你的電工手冊
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-17 15:53
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-17 15:59
地線必須從配電室專用地接出來才是規范
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-17 16:08
選用圖1 方式,比較好一些
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-17 18:32
這個嘛,往前找重復接地的箱子,如果近則拉根50X5的鍍鋅扁鋼過來當接地線或直接5芯電纜過來。如果遠或者前端就沒做重復接地,也可在廠房內或近廠房周邊地下做接地體,用扁鋼做接地母排和廠房地基主鋼筋短接后引至配電箱做PE端。具體如何做接地體參照相關做法。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-21
查看老兔子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-17 19:48
如果問到“新廠房要如何接地才規范”,上面四種方式都可以,各有優缺點。但是,現在通常以下面兩點為主。

1、配電室與車間廠房在同一建筑的,圖一的TN-S。

2、配電室與車間廠房不在同一建筑的,圖二的TN-C-S。

你的舊廠房“從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米”中,除了“打一地線針1.5米(應2.5米)”這一點不規范外,將地線打至2.5米以上就規范了,這就是圖四的TT系統。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-17 20:21
引用
引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
三人行者必有我?,擇其善者而從之
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-18 10:11
引用
引用第7樓qianyonggang于2017-11-17 20:21發表的  :

辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2003 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-12-18
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-18 14:57
個人感覺TN-S就已經可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-11-18 16:08
謝謝大家的意見,TN-S可能是不錯的選擇,可是現在8條生產線,都是用95平方或者70平方的,每條線100多米,還有兩條線200多米,領導會不會買3+1+1還是個問題,哎,想規范還想省錢。
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-11-18 18:47
舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。