hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2025-01-23
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-17 15:40
新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-01-26
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-18 18:47
舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?


上面列的這個方法,接地電阻肯定不合格,(接地電阻要小于等于4歐,對接地要求 高的設備要小于等于1歐)用TN-S我覺得比較好。你車間以前用的電纜不管,另外加一根不小于35平方的一芯的電纜(或電線)到車間,并引到每臺設備的總接地處。

也就是說按圖一接法,PE是單獨的一根線從配電房引到設備。