浪嗨嗨
級別: 略有小成
|
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣, 然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖 我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。 二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
1:脈沖信號線材質? 2:脈沖信號是差動還是集電極驅動? 3:當前運行頻率多少?降低最底頻率試試。 4:走線方式 5:接線方式(共地) 個人意見請勿砸磚! |
|
---|---|---|
|
浪嗨嗨
級別: 略有小成
|
脈沖線是普通二根零點三平方的線, CP1H輸出應該是集電極式 頻率每秒36000 脈沖加方向 信號線中接地的全接了0V |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
Omron的丟脈是常事。從模塊到控制器最好半米以內的線,線質量要 好一些。細線。 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
信號地不能接0v不要出現就近串聯接地的情況你設備上是否有電磁閥或真空閥?你吧其他都關閉 只動伺服就可以確定原因了 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
丟脈沖是不正常的現象 在沒有強電干預的(如火花,電磁,變頻等)說丟脈沖是常有的事 基本上是設計電路的時候沒有考慮其他負載和共地串聯造成 還有就是電線破皮 破皮的非常難找 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
干擾也會丟脈沖的 |
|
---|---|---|
|
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
|
脈沖線要用屏蔽線,3米這么遠不用屏蔽線太容易被干擾了 |
|
---|---|---|
|