浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-25 20:16
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣,
然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖
我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。
二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 22:47
引用
引用第4樓浪嗨嗨于2017-10-25 22:01發表的  :

脈沖線是普通二根零點三平方的線,
CP1H輸出應該是集電極式
頻率每秒36000
脈沖加方向
.......


信號地不能接0v不要出現就近串聯接地的情況你設備上是否有電磁閥或真空閥?你吧其他都關閉 只動伺服就可以確定原因了
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-25 22:50
丟脈沖是不正常的現象
在沒有強電干預的(如火花,電磁,變頻等)說丟脈沖是常有的事 基本上是設計電路的時候沒有考慮其他負載和共地串聯造成 還有就是電線破皮  破皮的非常難找
項目、視覺、通訊QQ3515716