XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 14:36
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊。寫頻率。正反轉都沒問題,就是讀取頻率電流電壓時,只能一個個讀取,不能連續讀取,比如只讀取頻率。電流;蛘唠妷褐荒芤粋一個來。如果連續讀取就會出現很多錯誤數據。大神麻煩告訴下是什么原因、用的modbus ascii 碼通訊、485bd板。7e1  
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2052 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 25203 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-26
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 15:38
程序貼出來或傳上來 不知道你說的連續讀什么意思
1.是一條指令讀取連續地址?
2.還是多個讀指令讀不同地址?

不管是哪個?你有沒有忙的判斷? 忙的時候是不能讀取的 還有執行一條讀的指令的時候不能用下一個指令讀 也就是端口忙的意思
一句話 肯定是端口閑的時候讀 加個閑的條件吧
項目、視覺、通訊QQ3515716
XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-10 19:22
臺達變頻器說明書上說可以連續讀取多個數據。就是一個發送讀取指令能連續的讀取到頻率,電壓。電流
XP同志97
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 683 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-10-09
最后登錄: 2017-10-27
查看XP同志97的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-10 19:24
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
程序上傳了,大神幫忙看看
15828289789
落魄浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 730 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2022-04-27
查看15828289789的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-24 16:26
用RTU吧 這種慢還麻煩,fx2n的CRC程序書上有。