樓主  發表于: 2017-10-10 14:36
三菱FX2N與臺達vfd-m變頻器通訊。寫頻率。正反轉都沒問題,就是讀取頻率電流電壓時,只能一個個讀取,不能連續讀取,比如只讀取頻率。電流;蛘唠妷褐荒芤粋一個來。如果連續讀取就會出現很多錯誤數據。大神麻煩告訴下是什么原因、用的modbus ascii 碼通訊、485bd板。7e1  
15828289789
落魄浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 118 點
下載積分: 730 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-08-23
最后登錄: 2022-04-27
查看15828289789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 16:26
用RTU吧 這種慢還麻煩,fx2n的CRC程序書上有。