殘gavin
級別: 探索解密
![]() |
機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU 分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板: ![]() 自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置: ![]() 485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置: ![]() 能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68 ![]() 請教各位前輩,如何解決? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE測試一下,看看發出和接收的數據對不對。發送的數據不對找程序,接收的數據不對看模擬量那邊設置。 |
|
---|---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
![]() |
其實你這樣組態是自尋煩惱,你為什么不直接全部用以太網端口來組網啊。沒有以太網口全部增加RS485轉TCP網關。 |
---|---|
|
source08
級別: 網絡英雄
![]() |
補充說下,網關你選擇映射模式就不存在巡站出現問題會有斷網的情況。 |
---|---|
|
殘gavin
級別: 探索解密
![]() |
感謝,這邊是模擬量采集和觸摸屏通訊都可以正常讀寫,但是報錯了, 也就是能用,error燈亮不好看。 |
---|---|
|
殘gavin
級別: 探索解密
![]() |
觸摸屏可以走網口,但是因為后續的設備需要用到兩個485協議,所以測試一下兩個485接口同時工作怎么樣,目前是能夠順利完成通訊,但是error報錯,不好看,當然,可能更多設備在線的話就會工作異常。 |
---|---|
|