機器上有兩個設備需要采用485通訊:維綸觸摸屏、Modebus RTU

分別使用了FX5U自帶485接口和485-BD板:



自帶485口采用MC協議,連接維綸觸摸屏mt6103ip,通訊設置:



485-BD板采用Modebus_RTU協議,連接模擬量采集模塊,通訊設置:



能夠完成通訊,但是報成幀錯誤,錯誤代碼: 7F68



請教各位前輩,如何解決?
殘gavin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 707 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-07-10
查看殘gavin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-28 11:09
引用
引用第1樓tkggtdkjpl于2017-09-20 14:29發表的  :
先用MODBUS POLL或MODBUS SLAVE測試一下,看看發出和接收的數據對不對。發送的數據不對找程序,接收的數據不對看模擬量那邊設置。


感謝,這邊是模擬量采集和觸摸屏通訊都可以正常讀寫,但是報錯了,
也就是能用,error燈亮不好看。
殘gavin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 111 點
下載積分: 707 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-07-10
查看殘gavin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-28 11:14
引用
引用第2樓source08于2017-09-21 08:48發表的  :
其實你這樣組態是自尋煩惱,你為什么不直接全部用以太網端口來組網啊。沒有以太網口全部增加RS485轉TCP網關。


觸摸屏可以走網口,但是因為后續的設備需要用到兩個485協議,所以測試一下兩個485接口同時工作怎么樣,目前是能夠順利完成通訊,但是error報錯,不好看,當然,可能更多設備在線的話就會工作異常。