1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正,F(xiàn)象嗎?不是的話,問題出在哪里?

2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解

3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?




跪求大俠們幫幫忙啊,挺急的
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 11:08
1.正常,加了使能軸才鎖緊。
2.沒道理,PLC程序貼出來看一下。
3.是比較燙,但是不燙手就沒事,可以在伺服安裝板上增加散熱。
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-14 11:17
有負載嗎,還是空轉
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-14 11:22
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正常現象嗎?不是的話,問題出在哪里?

正常。
沒使能肯定能轉動 除非有剎車

2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解

沒看到程序,怎么知道你的脈沖相同? 16位指令和32位指令是有卻別的,還有你的脈沖頻率是否一樣?


3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?

上電沒使能,你第一個問題里面說可以手動轉動,說明沒剎車或剎車被你外接松開了
現在問題來了 是否這個電機帶剎車 如果是帶剎車 而且是外部線路控制剎車 而不是驅動器控制 發燙很正常
如果不帶剎車,那句檢查電機和驅動器了。
項目、視覺、通訊QQ3515716
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-14 11:51
圖片:
圖片:
圖片:
謝謝大家,問題1和3解決了

下面是程序,電機是空載的,帶剎車的
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-14 12:34
程序里將drvi改成ddrvi試一下。
李大爺
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 155 點
下載積分: 494 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2024-12-20
查看李大爺?主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-14 13:39
這程序里面還要手動控制方向嗎,不是自動判斷得嗎
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-14 14:07
圖片:
RE5樓:DDRVI這個指令也是個問題,一直都是顯示指令名稱錯誤,我是按照手冊上面的格式使用的啊


Re6樓:這是手動正反轉的程序,通過接通X2或X3來操作。實際電機也能實現正反轉,就是速度差別很大。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-14 14:31
那就把上面的指令DMOV換成MOV試一下。指令位數要統一。
wildwolf943
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wildwolf943的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-03-23 16:34
A6伺服與PLC的脈沖端口如何接線