初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-14 10:38
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正,F(xiàn)象嗎?不是的話,問題出在哪里?

2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解

3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?




跪求大俠們幫幫忙啊,挺急的
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2036 個
工控威望: 2953 點
下載積分: 25161 分
在線時間: 1427(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-05
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-14 11:22
1、伺服上電之后,沒有使能,能夠手動轉軸,是正,F(xiàn)象嗎?不是的話,問題出在哪里?

正常。
沒使能肯定能轉動 除非有剎車

2、我用信捷的plc給驅動相同的脈沖,只改變方向,可以正反轉,但是反轉的速度比正轉慢好多,求解

沒看到程序,怎么知道你的脈沖相同? 16位指令和32位指令是有卻別的,還有你的脈沖頻率是否一樣?


3、伺服上電之后,沒有使能沒有動作沒有輸入,自己就在發熱,還挺燙的,該如何解決?

上電沒使能,你第一個問題里面說可以手動轉動,說明沒剎車或剎車被你外接松開了
現在問題來了 是否這個電機帶剎車 如果是帶剎車 而且是外部線路控制剎車 而不是驅動器控制 發燙很正常
如果不帶剎車,那句檢查電機和驅動器了。
項目、視覺、通訊QQ3515716