• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-08-17 19:29
一般2線的都是棕 藍 2根線  標準情況下 棕色就是代表P24 藍色代表0V 當然2線制的開關也有是PNP的 正常我們用的都是NPN   如果還是不清楚 就看他的內部電路圖 一般正規的感應開關都會附有內部電路圖的
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3799 個
工控威望: 4253 點
下載積分: 137494 分
在線時間: 6470(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-05
查看lin10663的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-08-17 20:41
引用
引用第11樓qq317438652于2017-08-17 15:47發表的  :
兩芯線的磁性開關一般多用于氣缸,沒有NPN和PNP之分。但是確實有極少數的有正負極之分。一根接公共端,一根接輸入。

當然有決定在PLC輸入端子
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-08-17 20:58
復議10樓,PNP和NPN接法不一樣的,那些說隨便接的,接錯了,信號會有,但是你去看燈會不會亮
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-08-18 09:07
二心的有正反 接反了,檢測不到信號 開關上指示燈也不亮。試下就好了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go