daleiplc
級別: 正式會員
|
在三菱PLC 中,用兩個開關x1 x2控制電路啟動,必須要X1,X2同時啟動,才可以接通電路。若X1 X2不是同時按下,則電路無法啟動 請問要怎樣才可以實現? |
---|---|
|
wenxun
級別: 正式會員
|
LD X0 PLS M0 LD X1 PLS M1 LD M0 AND M1 OUT M2 不知道這樣行不行呢????? |
---|---|
|
daleiplc
級別: 正式會員
|
這個和直接用 LD X0 AND X1 OUT M2 有什么區別嗎 |
---|---|
|
pgq0011
級別: 正式會員
|
用plc程序就把兩個開關的IO點串起來用;如果點數不夠,就要用傳統的,把兩個按鈕串起來,俗稱雙手啟動,防止手被夾,盡量選擇平頭按鈕。 |
---|---|
|
deeply
級別: 略有小成
|
主要從時間上想下辦法就可以,如果開關1按下t1開始計時,開關2在t1時間內沒有按下就 就把開口2鎖住,開關2輸入無效,同理開關1也互鎖一下,不就可以了,主要是防止一些人用重物把某個開關壓住,或者把某個開關短接而已,并不是要同時按 |
---|---|
|
wycxks
級別: 略有小成
|
樓上說的不錯,上升沿不能解決問題,主要還是定時器上做文章 |
---|---|
|
chenjie
級別: 略有小成
|
標準的雙手開關寫法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
chenjie
級別: 略有小成
|
功能跟我發的都一樣,沒必要搞的這么繁瑣 |
---|---|
|
chenjie
級別: 略有小成
|
圖片:
不好意思,前面是搞錯了 |
---|---|
|