daleiplc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 663 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2018-12-26
查看daleiplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-25 13:57
在三菱PLC 中,用兩個開關x1 x2控制電路啟動,必須要X1,X2同時啟動,才可以接通電路。若X1 X2不是同時按下,則電路無法啟動  請問要怎樣才可以實現啊?
chenjie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 209 點
下載積分: 4237 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2016-07-21
最后登錄: 2024-04-19
查看chenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 08:12
標準的雙手開關寫法
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adnnin) 這程序是錯的,誤導人。
    chenjie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 4237 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2016-07-21
    最后登錄: 2024-04-19
    查看chenjie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-31 12:00
    引用
    引用第11樓ma_wei于2017-07-31 10:26發表的  :
    大神指點一下 [attachment=199624]

    功能跟我發的都一樣,沒必要搞的這么繁瑣
    chenjie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 4237 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2016-07-21
    最后登錄: 2024-04-19
    查看chenjie的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-31 12:03
    圖片:
    引用
    引用第13樓libin520于2017-07-31 12:01發表的  :
    10的是單手了。

    不好意思,前面是搞錯了
    chenjie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 4237 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2016-07-21
    最后登錄: 2024-04-19
    查看chenjie的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-31 12:11
    引用
    引用第10樓chenjie于2017-07-31 08:12發表的  :
    標準的雙手開關寫法

    不好意思粗心畫錯了,14 已更正