• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-26 14:53
描述:電機群延時控制
圖片:
描述:電爐控制
圖片:
對于驚天大慘案之事故的發生我也跟貼進行了大量討論,在我看來控制柜的設計存在問題。在這里我發兩張控制柜的照片,希望對大家的設計提供一點啟示,有更好的意見也可以提出,共同提高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
    天高云淡
    一路上有你
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 87 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 683 分
    在線時間: 29(小時)
    注冊時間: 2007-12-06
    最后登錄: 2018-01-23
    查看天高云淡的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-06-26 15:59
    柜子做的不錯
    一路上有你
    dcs
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看dcs的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-26 16:11
    下面那幾個是什么東西?
    沒有接地
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 534 個
    工控威望: 509 點
    下載積分: 4114 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2014-11-10
    查看caxa-青松的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-06-26 16:15
    什么驚天大案,我沒有聽說過,這個柜子做的不錯
    zhou-jinsou
    daizhi
    一師一地一時一法
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 1470 個
    工控威望: 1376 點
    下載積分: 3900 分
    在線時間: 2976(小時)
    注冊時間: 2007-05-31
    最后登錄: 2023-11-27
    查看daizhi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-06-26 17:02
    嚴格說來,空開一個型號就是致命點! 我見過燒毀電柜就因錯用一10A的空開,短路時斷不開,燒的沒你厲害! 
    王睿
    一切隨意
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 987 個
    工控威望: 6748 點
    下載積分: 31090 分
    在線時間: 437(小時)
    注冊時間: 2008-03-20
    最后登錄: 2024-08-16
    查看王睿的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-06-26 18:10
    做的挺好的 
    taipi-k
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 1015 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 1731 分
    在線時間: 70(小時)
    注冊時間: 2007-09-08
    最后登錄: 2024-01-05
    查看taipi-k的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-06-26 18:44
    建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。
    2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。
    3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。
    ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    ┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
    a888888
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 434 個
    工控威望: 477 點
    下載積分: 4346 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2007-12-03
    最后登錄: 2014-08-17
    查看a888888的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-06-26 19:04
    做的挺好的
    硬功夫
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 220(小時)
    注冊時間: 2007-06-11
    最后登錄: 2024-10-02
    查看硬功夫的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-06-26 22:01
    看你第一個柜只有一個總開關。全部接觸都在上面接,假若有一個接觸器壞了需要更換。是否需要把總開關關掉再換。但因一個接觸有故障而把整個電柜關掉影響太大了。整個設備都要停下來。
    oolo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 310 點
    下載積分: 2548 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-21
    查看oolo的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-06-26 22:05
    我也遇到過  一斷路器是延時斷路  可是短路現象是間歇性的  就是斷路2S左右,又斷開,又短路。。這樣燒了一個控制變壓器,主開關才跳掉,后來查不出,又燒了個變壓器,最后是在現場蹲坑,接了只電流表才發現的 是一電池閥短路  媽的,。。。還好柜子沒全著了,沒你這個慘。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    周影
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看周影的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-06-27 02:54
    可能是設計有問題否則不會那么恐怖,
    happyzq008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 27572 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2023-10-17
    查看happyzq008的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-06-27 19:45
    第一感覺 好漂亮的柜子啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go