caocaozxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caocaozxh的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-06-27 20:58
ljx9968
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2021-03-13
查看ljx9968的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-06-27 21:33
還不錯的么
周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-07-02 17:28
引用
引用第6樓taipi-k于2008-06-26 18:44發表的  :
建議:1、三根相線用的銅排的排列位置最好不要在一個水平面上,不利于布線,主要防止出線與相鄰銅排因其它原因造成短路。
2、總開關一般放在開門的一側。主要在送電時,人的身體不暴露在電器的正對面上。
3、由于電機太多,啟動時電壓會影響PLC,建議加個隔離變壓器。



以上問題提的比較好,在大多數設計中都會遇到這些問題。不過在這兩個柜子的設計上應該處理的比較好:
1、三根相線用的銅排的排列隨在一個平面但有足夠的間隔,這樣方便以后的檢修,也可以做的比較整潔。
2、兩面柜子的總開設計的在柜體外部操作,具有連鎖機構,電源開啟柜門不能打開,柜門沒關閉不能開啟電源。這是這兩面柜子的亮點之一。
3、電機群控制柜是延時啟動,另外功率不大,從接觸器的配置可以看出,在PLC的電源側有濾波器,在這面柜子里除了電機的接觸器,就是PLC的控制部分,有了濾波器我覺得沒必要加隔離變壓器。
周文鋒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 194 點
下載積分: 675 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2006-09-30
最后登錄: 2020-03-27
查看周文鋒的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-07-02 17:42
引用
引用第2樓dcs于2008-06-26 16:11發表的  :
下面那幾個是什么東西?
沒有接地


下面的是相位電壓控制器(主要用在穩控部分)已經通過散熱器與柜體接
相位電壓控制器
適用電壓 : 110V 220V 380V 440V 10%
負載電流 : 20A 30A 40A
頻率 : 50/60HZ
輸出電壓 : 0~97% Output
適用負載 : 電阻性負載
輸入訊號 : 4-20mA, 1-5VDC, VR 手動調整
冷卻方式 : 20A-40A 自冷
  • «