leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1060(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-10-24
查看leechonghua的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2018-01-18 08:05
手里有一套。輸出指示燈全滅。FX3U-48M 其他功能正常。呵呵。。!
宋正偉
心中的原風景
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 258 點
下載積分: 118781 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2012-01-02
最后登錄: 2024-11-06
查看宋正偉的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2018-01-18 08:27
我見過2臺電源板FU燒了,壞了FU正常工作。個人建議PLC前端加濾波器。
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2018-01-18 08:44
日本鋼材造假——你懂的
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2018-01-18 08:52
引用
引用第4樓ymmfa于2017-05-28 12:00發表的  :
1,F(xiàn)X3U正品的故障率沒有這樣高,應該低于3%。但以前FX2N的耐用性的確更強一些,低于1%。
2,具體的故障率看使用環境和使用情況。 比如輸出點愛壞的這種,看是帶什么類型負載,可以考慮使用MT + 中間繼電器的情況。
3,關于真假可以上傳圖片免費幫鑒別。

站長牛牛牛
工控人加油
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-06
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2018-01-18 09:15
引用
引用第11樓lin10663于2017-05-29 18:53發表的  :
1:220V本身供電不穩~~一般PLC只能承受260左右
2原因太多~~環境造成的原因
3輸出端若高於0.15A以上建議改RELAY做中繼端
4地線未接確實~~公司的地線打不夠深及地線不夠粗
etc.......

學習了
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2018-01-21 11:02
本來電氣設計,PLC電源就是要隔離加濾波。找正規代理商拿的貨,還沒遇到壞過。
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
  • «