樓主  發表于: 2017-05-28 10:22
最近兩年用了近200個,維修的估計有不下10%,各種毛病,甚至新的PLC一上電就兩個相鄰的輸出點短路,直接把現場的幾個人驚得嘴巴合不攏,繼電器擴展模塊動作幾萬次鐵定損壞,難道是代理商給的山寨貨?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-23
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-18 08:52
引用
引用第4樓ymmfa于2017-05-28 12:00發表的  :
1,F(xiàn)X3U正品的故障率沒有這樣高,應該低于3%。但以前FX2N的耐用性的確更強一些,低于1%。
2,具體的故障率看使用環境和使用情況。 比如輸出點愛壞的這種,看是帶什么類型負載,可以考慮使用MT + 中間繼電器的情況。
3,關于真假可以上傳圖片免費幫鑒別。

站長牛牛牛